화학물질안전원은 ㈜케이앤티로지스틱스에서 1월 9일 발생한 화재 진압과정에서 소방수와 함께 관리천으로 유입된 것으로 추정되는 3종의 유해화학물질을 분석함.
- 에틸아세테이트는 전 지점에서 불검출, 에틸렌디아민과 메틸에틸케톤은 초기에 비해 대폭 개선된 농도를 보인 것으로 밝혀짐
이들 3종의 물질은 관련 서류와 사업장 관계자 진술을 통해 화재 시설에 보관되었던 것으로 확인됨.
- 다만, 이들 물질은 특정수질유해물질에 포함되어 있지 않고 ‘물환경보전법’ 등 관계 법령에서 정하는 공정시험기준이 없어 화학물질안전원은 국내외 문헌을 참고하여 시험방법을 마련한 후 분석 시행